水费查询
抢修电话
客户服务
965113
您的当前位置:首页 > 通知通告 > 水质公示 > 正文

水质信息公示报告(2018年12月)

发布日期:2019-01-15 16:35:16 浏览量:1828次

西安市自来水有限公司 2018 12月份出厂水水质日检九项指标检测结果

检测项目

浑浊度

(NTU)

色度

(度)

臭和味

肉眼

可见物

游离氯

(mg/L)

菌落总数

(CFU/mL)

总大肠菌群

(CFU /100mL)

耐热大肠菌群(CFU /100mL)

耗氧量

(mg/L)

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值

≤1

≤15

≥0.3

≤100

不得检出

不得检出

≤3

灞河水厂

检测结果范围

0.15~0.97

1~5

0.32~0.79

未检出

未检出

未检出

1。28~1。99

沣东水厂

检测结果范围

0.11~0.56

1~9

0。33~0。50

未检出~14

未检出

未检出

0.91~1.38

渭滨水厂

检测结果范围

0。12~0。27

1~3

0.35~0.58

未检出

未检出

未检出

0。45~1。10

汉城水厂

检测结果范围

0.07~0.17

1~2

0。35~0。60

未检出

未检出

未检出

0。12~1。09

曲江水厂

检测结果范围

0.19~0.46

0~2

0。49~0。59

未检出

未检出

未检出

1。44~2。00

乐游原水厂

检测结果范围

0。16~0。36

1~4

0.50~0.71

未检出

未检出

未检出

1.34~1.98

白鹿原水厂

检测结果范围

0。13~0。28

1~4

0.50~0.75

未检出

未检出

未检出

1.21~1.83

西安市自来水有限公司 2018 12月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果

序号

项目

单位

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值

检测结果范围

 

微生物指标

1

总大肠菌群

MPN /100ml

不得检出

未检出

2

耐热大肠菌群

CFU /100ml

不得检出

未检出

3

大肠埃希氏菌

MPN /100ml

不得检出

未检出

4

菌落总数

CFU/ml

≤100

未检出~14

毒理指标

5

mg/L

≤0。01

0.00029~0.00557

6

mg/L

≤0。005

<0.00014

7

铬(六价)

mg/L

≤0.05

<0.004

8

mg/L

≤0.01

<0.00112

9

mg/L

≤0。001

<0.00002

10

mg/L

≤0.01

<0.00020

11

氰化物

mg/L

≤0.05

<0.008

12

氟化物

mg/L

≤1.0

0.08~0.49

13

硝酸盐(以N计)

mg/L

≤10,地下水源限制时为20

0.19~3.92

14

三氯甲烷(氯仿)

mg/L

≤0.06

<0.0009~0.0078

15

四氯化碳

mg/L

≤0。002

<0。0009

16

溴酸盐(使用臭氧时)

mg/L

≤0.01

未使用

17

甲醛(使用臭氧时)

mg/L

≤0。9

未使用

18

亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)

mg/L

≤0.7

未使用

19

氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)

mg/L

≤0。7

未使用

感官性状和一般化学指标

20

色度

≤15

2~4

21

浑浊度

NTU

≤1,水源与净水技术条件限制时为3

0.22~0.48

22

臭和味

 

无异臭、异味

23

肉眼可见物

 

24

pH

 

大于6.5;小于8.5

7.89~8.05

25

mg/L

≤0.2

<0。08~0。10

26

mg/L

≤0.3

<0.03~0.03

27

mg/L

≤0.1

<0。03~0。05

28

mg/L

≤1.0

<0.03

29

mg/L

≤1.0

<0.03

30

氯化物

mg/L

≤250

4。80~91。24

31

硫酸盐

mg/L

≤250

16。10~139。30

32

溶解性总固体

mg/L

≤1000

127~551

33

总硬度(以CaCO3计)

mg/L

≤450

76。1~230。2

34

耗氧量

mg/L

≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5

1.10~2.09

35

挥发酚(以苯酚计)

mg/L

≤0。002

<0。001

36

阴离子合成洗涤剂

mg/L

≤0。3

<0。04

放射性物质

37

总(α)放射性

Bq/L

≤0.5

0。01~0。43

38

总(β)放射性

Bq/L

≤1

0.02~0.22

消毒剂名称

39

氯气及游离氯制剂(游离氯)  与水接触超过30min

mg/L

≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水)

0.30~0.40

40

一氯胺(总氯)  与水接触超过120min

mg/L

≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水)

未使用

41

臭氧(O3)  与水接触超过12min

mg/L

≥0.02 (管网水)

未使用

42

二氧化氯(CLO2)  与水接触超过30min

mg/L

≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水)

未使用

 

西安市自来水有限公司 2018 12月份龙头水水质七项指标检测结果

检测项目

浑浊度(NTU)

色度(度)

臭和味

游离氯(mg/L)

菌落总数(CFU/mL)

总大肠菌群(MPN/100mL)

耗氧量(mg/L)

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值

≤1

≤15

≥0.05

≤100

不得检出

≤3

检测结果范围

0。19~0。81

2~6

0.07~0.29

未检出~20

未检出

0。95~1。94

 

西安市自来水有限公司 2018  12月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果

序号

项目

单位

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值

检测结果范围

 

微生物指标

1

总大肠菌群

MPN /100ml

不得检出

 

未检出

2

耐热大肠菌群

CFU /100ml

不得检出

未检出

3

大肠埃希氏菌

MPN /100ml

不得检出

 

未检出

 

4

菌落总数

CFU/ml

≤100

未检出~13

毒理指标

5

mg/L

≤0。01

0。00026~0。00437

6

mg/L

≤0.005

<0。00014

7

铬(六价)

mg/L

≤0.05

<0.004

8

mg/L

≤0.01

<0.00112

9

mg/L

≤0。001

<0。00002

10

mg/L

≤0.01

<0。00020

11

氰化物

mg/L

≤0.05

<0.008

12

氟化物

mg/L

≤1。0

0.07~0.58

13

硝酸盐(以N计)

mg/L

≤10,地下水源限制时为20

0.20~3.91

14

三氯甲烷(氯仿)

mg/L

≤0。06

<0.0009~0.0146

15

四氯化碳

mg/L

≤0.002

<0.0009

16

溴酸盐(使用臭氧时)

mg/L

≤0。01

未使用

17

甲醛(使用臭氧时)

mg/L

≤0.9

未使用

18

国家城市供水水质监测网西安监测站

建议浏览的最佳分辨率为:1280*1024
联系地址:西安市莲湖区环城西路南段8号 邮编:710082
联系电话:029-88622780 传真:029-88621420